久久免费视频在线观看6_成人精品一区亚洲午夜久久久_久久www视频_天天干干夜夜_日本一区二区三区视频在线播放_亚洲va视频

greenwave230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 171 點
下載積分: 562 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2016-06-28
查看greenwave230的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-13 17:14
本人手里現有一個改造項目
現在有4臺250KW的螺桿式空氣壓縮機,為了實現恒壓供氣,做變頻改造。
改造要求如下:
   變頻為一拖二,可以任意指定兩臺中的任意一臺變頻運行,由壓力變送器采集管網壓力值,由PLC中的PID運算,來調節氣壓恒定。
   當壓力不夠時,系統自動增加另外兩臺空壓機運行,當壓力過高時,系統自動關閉另外兩臺空氣壓縮機。
   現在選用的是S7200PLC。在編程過程中發現對與壓力過高或壓力過低時,起動或關閉另外兩臺空壓機的時間安排上有問題。
  急求有此類似改造經驗的人指點迷津!
  謝謝!!!
zaq1212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zaq1212的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-13 20:18
一臺變頻器不行的,搞出來的不理想
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-05-21
查看flin124的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-14 08:41
最好選用兩臺變頻器
一臺變頻器控制兩臺壓縮機的話
時間肯定不好安排
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-05-29
查看zz680217的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-14 18:29
不知道你是用什么方法來控制變頻器,按說不應該頻繁啟動變頻器應該用模擬量用控制變頻器的頻率來達到恒壓供氣的目的.

主站蜘蛛池模板: 永久免费av在线 | 精品国产1 | 久久精品日产第一区二区三区乱码 | 日韩高清中文字幕 | 国产网站免费 | 国产精品99久久99久久久二 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 色偷偷一区二区无码视频 | 色综合久久久 | av在线观| 综合网亚洲成色最大综合在线 | 99爱精品视频在线观看免费 | 天天澡天天添天天摸97影院 | 亚洲小视频在线观看 | 伊人夜色精品一区二区三区 | wwww亚洲 | 亚洲国产精品综合久久网络 | 国产精品av免费观看 | 久久乱码综合字幕一区二区三区 | 99视频热| 爆乳2把你榨干哦无码 | 一级片视频在线播放 | 亚洲AV无码久久精品蜜桃 | 国产成人av三级在线播放 | wc草草影院 | 黄色大片a级 | 中文字幕一区佐久间英子 | 亚洲国产欧美在线人成aaaa20 | 综合欧美一区二区三区 | 国产在线精品一区二区 | 97人人爱| 国产人妻人伦精品1国产盗摄 | 99热99这里只有精品 | 欧美精品一二三区 | 日本国产视频 | 97国产人成视频播放 | 高清亚洲| 日日碰狠狠添天天爽无码 | 国产成人人综合亚洲欧美丁香花 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 日本免费观看视频 |