![]() 如圖所示 觸發M0 然后用M0的下降沿信號觸發M1 但是M1始終ON不了 是什么原因呢? 有沒大神講解一下 |
---|---|
|
小白來巡山嘍
一入工控深似海
級別: 工控俠客
![]() |
ldf m0 set m1 要放在第一行 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
fczxjh
級別: 論壇先鋒
![]() |
下降沿是從ON到OFF觸發,你的程序觸發了M0又置位了M0,所以到下降沿這里始終M0是OFF的。 把下降沿這行放到第一行,這樣M0 ON的狀態先記錄,后面M0復位,到第二個周期下降沿就能觸發。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cccccy
級別: 家園常客
![]() |
或者將LDF M0改成M2 ![]() |
---|---|
|
a921902990
級別: 探索解密
![]() |
是的 放第一行就可以 但是M0有一個接通到斷開的過程為什么 放在最后一行的下降沿脈沖就不行 |
---|---|
|
cccccy
級別: 家園常客
![]() |
六樓已經解釋的很清楚了
|
---|---|
|
7259164
級別: 正式會員
![]() |
1.先 ON M0 2.再 RST M0 3.最后 下降沿 M0 單步運行的邏輯去想, 第二步的時候就RST了, 第三步的時候M0 是OFF 的狀態,哪來的下降沿信號 |
---|---|
|