最近公司的加熱設備要增加通訊功能,而且又跟觸摸屏通訊,我沒有做過這種配合,在此請教各位大神! 觸摸屏:歐姆龍NB7W-TW01B 溫控器:歐姆龍E5CC-RX2ASM-804 請教各位大神,這兩種如何走485通訊(接線,溫控器設定,觸摸屏畫面制作跟程序) 在此感謝各位的幫助! |
---|---|
|
老棍子
級別: 網絡英雄
![]() |
DeepSeek的回答: 1. 硬體接線 E5CC-RX2ASM-804 此型號支援 RS-485 (Modbus RTU) 通訊。 通訊端子為: Terminal 13 (B) – 通訊 B 線 Terminal 14 (A) – 通訊 A 線 NB7W-TW01B 此 HMI 有 RS-485 (COM2) 通訊埠。 通常 COM2 的接腳為: Pin 3 – A 線 (D+) Pin 8 – B 線 (D−) 接線對應方式: E5CC 端子 RS-485 名稱 NB7W COM2 DB9 14 A (D+) Pin 3 13 B (D−) Pin 8 ⚠️ 注意:有些文獻或品牌 A/B 定義會相反,若無法通訊可嘗試交換 A/B 線。 ✅ 2. E5CC 溫控器通訊參數設定 請進入 E5CC 的設定模式(按住鍵進入),設定以下通訊參數(根據您實際需求可調整): 參數代碼 說明 建議設定 Uno 通訊模式 2 (Modbus RTU) bPS 通訊鮑率 9600 或 19200 Prty 同位檢查 E(Even) StP 停止位元 1 n81 資料格式 8N1(資料位8,無同位,1停止) Add 通訊位址(Slave) 1~247(例如設為 1) ✅ 3. NB HMI 設定 請用 NB Designer 軟體來設定 NB HMI: 新增設備 (Device Setting): 裝置型號:選擇 OMRON Temperature Controller (Modbus) 或手動選擇 Modbus 通訊。 通訊埠:選擇 COM2 (RS-485)。 設定參數需與 E5CC 完全一致: 通訊模式:Modbus RTU 鮑率:例如 9600 資料位元:8 停止位元:1 同位元:Even Slave Address:1(與 E5CC 相同) 畫面上新增元件(如數值顯示),連接 Modbus 位址。 ✅ 4. Modbus 位址對應范例(E5CC 常見項目) 功能 Modbus 地址 說明 PV(目前值) 0000h Input Register(讀。 SV(設定值) 0001h Holding Register(可讀寫) 操作模式(RUN/STOP) 2100h Holding Register(寫入) 在 NB Designer 中,需要根據「資料型態」選擇正確的寄存器類型(Input Register / Holding Register)。 ✅ 5. 測試與除錯 若無法連線,請確認: A/B 線未接反。 通訊參數完全一致。 E5CC 的通訊開啟。 NB COM2 埠已啟用。 可使用工具如 Modbus Poll(搭配轉接器)測試 E5CC 是否有回應。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |