樓主  發表于: 2011-02-17 20:40

今天去調試變頻器遇到個棘手的問題,大家幫我分析下。主要問題出在模擬量輸入變頻器的環節上。開始用了個壓力變送器,是兩線制的。我的接線是外部24V供電,正極出來連接變送器的正,變送器的負連接變頻器模擬量輸入2的AI2+,AI2-連接直流電源的負。能使用,輸入信號也有,變送器的液晶顯示也有壓力顯示。但是因為選的壓力變送器量程小了,換了個新的同品牌的。我接上線后一試,報模擬量丟失故障。我把AI2-拆下來,把萬用表串進去測電流,有7mA左右。但是查看變頻器內指示該模擬量信號的參數始終沒有,而且還是報模擬量丟失故障。我于是把用來做模擬量給定的電位計從通道一拆下來,接入壓力變送器的信號。把DIP設成4~20mA,其他參數也調整,結果就可以使用,也能看到輸入的信號跟壓力變送器顯示的百分數相同。我又把兩路模擬量輸入都拆下來,分別測量兩路的電阻,結果模擬輸入1的電阻在250歐姆左右,模擬輸入2的電阻幾乎為0。至此我只能判斷是模擬通道2壞了。不知道我的判斷對不對?變頻器端子圖如圖。模擬輸入1時接的是13/14號端子,模擬輸入2接的是17/18號端子。DIP開關設置都沒問題。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-04-26
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-18 20:10
應該是模擬量輸入通道壞了

主站蜘蛛池模板: 欧美成人影院在线观看网站 | 18禁成年无码免费网站无遮挡 | 中文字幕乱码在线 | 国产a级一级 | 亚洲精品国产综合 | 99re在线视频精品 | 男女激情爽爽爽免费视频 | 日韩二区精品 | 一级做a爰片毛片视频 | 日日碰狠狠躁久久躁 | 国产精品69久久久久水密桃 | 超碰97人人做人人爱亚洲 | 精品久久久影院 | 成人免费网视频 | 亚洲欧美国产日韩一区夜色 | 超碰成人网 | 国产va免费精品高清在线观看 | 国产精品一区二区精品 | 亚洲综合成人在线 | 18禁强伦姧人妻又大又粗 | 中文字幕在线观看二区 | 香蕉久久夜色精品 | 国产69精品久久久久777糖心 | 国产精品18久久久久久不 | 国产高清在线一区二区 | 色拍拍噜噜噜3av在线 | 九九热一区二区 | 人人99精 | 欧美激情一区二区三区视频 | 看一级黄色录像片 | 4399一级成人毛片 | 99精品久久久久久中文字幕 | 国产精品久久久久久久久 | www.一区| 久久99久久精品久久久久久 | 中文字幕在线视频免费 | 午夜性色福利一区二区三区视频 | 国产精品自产拍在线观看中文 | 亚洲成人在线视频网站 | 亚洲第一黄色片 | 亚洲精品视频成人 |