現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 754 個
工控威望: 4445 點
下載積分: 4325 分
在線時間: 2999(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-05-23
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 754 個
工控威望: 4445 點
下載積分: 4325 分
在線時間: 2999(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-05-23
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 成年人在线网站 | 高清一级毛片 | 在线免费看黄色av | 多人调教到高潮失禁h重口文 | 国产一区二区三区视频网站 | 亚洲欧美偷国产日韩 | 亚洲性视屏 | 国产一二三四ts人妖 | 黄页视频免费在线观看 | 精产国品一区二区三区四区 | 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频97 | 99日韩免费看国产成人 | 一区二区三区黄 | 毛片精品| 国产欧美校园小说在线 | 国产精品永久免费视频 | 免费一级做a爰片 | 中文字幕在线观看www | 精品久久久一区二区 | 国产专区免费 | 亚洲成片在线观看 | 先锋影音人妻啪啪va资源网站 | 免费观看av| 久久久国产精品入口麻豆 | 国产极品粉嫩正在播放软件特点 | 99视频在线| 国产成人欧美一区二区三区的 | 伊人久久婷婷综合五月97色 | 日韩一级片免费在线观看 | 免费av看 | 精品国产一区二区三区免费胖女 | 国内成人自拍视频 | 国产精品乱综合在线 | 人人狠狠综合久久亚洲婷婷 | 亚洲人人舔人人 | 日韩免费中文字幕 | 欧美人与动牲交A欧美 | 亚洲一二三区免费 | 在线观看视频免费区 | 中文字幕在线剧情 | 国产亚洲欧美精品在线 |