        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com

主站蜘蛛池模板: 久久久久中文伊人久久久 | 亚洲视频a| 成人av免费| 国产手机在线亚洲精品观看 | 视频二区无码人妻在线 | 台湾佬中文字幕 | 国产护士在线观看免费 | 97最新网址 | 欧美国产专区 | 一二三四日本高清社区5 | 亚洲成人国产综合 | 最近最新中文字幕h | 在线观看黄色免费 | 丁香六月久久婷婷开心 | 中文无码一区二区不卡αv 国产精品日韩欧美一区二区视频 | 日本性网| 国产迷晕暴力玩弄网站 | 国产精品主播一区二区三区 | 亚洲一级特黄大片在线播放 | 黑人无套激情内精视频 | 国产精品一页 | 久久亚洲精品一区 | 性感美女午夜福利免费网站 | 国产在线精品99一卡2卡 | 久99久精品 | 一个色在线视频 | 久久高清精品 | 国产日日夜夜操 | 自拍偷拍 亚洲 | 久久精品一区二区三区四区毛片 | 视频国产91 | 一区二区三区四区日韩 | 三级网站在线 | 日日弄天天弄美女bbbb | 国产精品福利一区二区久久 | 亚洲天堂777| 国产美女无遮挡免费 | 毛片免费毛片一级jjj毛片 | 人人澡超碰碰一区二区三区不卡 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 日韩欧美xxx |