在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 国产二区久久 | 69精品人妻一区二区雪峰影视 | 国产精品视频导航 | 中国娇小与黑人巨大交导演 | 国产精品第一区揄拍无码 | 欧美无人区码卡二卡3卡4破解 | 日本久久久 | 午夜亚洲国产au精品一区二区 | 国产精品一品道加勒比 | 亚洲第一国产视频 | 看a黄大片| 亚洲黄色国产 | 99成人在线| 欧美a大片欧美片 | 成人精品后入三区丝袜激情一区二区 | 日韩成人一区二区 | 亚洲午夜成人精品无码软件 | yellow亚洲av永久无码精 | 先锋影音中文字幕 | 美国一级黄色录像 | 九九热国产视频 | 又黄又爽又色的视频 | 1769国内精品视频在线 | 亚洲一区二区三区免费在线 | 激情一区 | 中国一级毛片黄 | 成人网站免费大全日韩国产 | 国产精品欧美一区二区 | 91成人区 | 欧美一区精品 | 久久高清亚洲 | 国产精品久久久一区二区三区 | 国产欧美自拍 | 精品人妻无码一区二区三区 | 一级片在线播放 | 日韩色一区二区三区 | 国产传煤欧美日韩成人动漫视频绯纹α | 国内自拍偷拍一区 | 精品国产99久久久久久宅男i | 天天爽夜夜爽人人爽一区二区 | 国产精品一区二区综合 |