久久免费视频在线观看6_成人精品一区亚洲午夜久久久_久久www视频_天天干干夜夜_日本一区二区三区视频在线播放_亚洲va视频

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 5889 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-05-24
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-27 21:33
在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

主站蜘蛛池模板: 日本孕妇潮喷高潮视频 | 男女真做毛片 | 操操操日日日干干干 | 亚洲免费视频一区二区三区 | 在线免费看av片 | 91视频成人免费 | 久久这里只有精品免费 | 99久久免费看精品 | 日韩美女乱淫免费看涩爱视频 | 国产丰满乱子伦无码一区二区 | 一区二区三区国产最好的精华液色 | 久久精品少妇免费理伦视频 | 韩国中文字幕在线 | 亚洲Japanese女同精品 | 国产精品美女久久久久图片 | 亚洲精品国精品久久99热 | 国产真实乱子伦精品视频 | 国产日本一区二区三区视频 | 欧美日本国产综合一区 | 成人一区二区三区视频在线观看 | 久久9999久久 | 免费无码国产国模线观看 | 大白天情侣对白肉麻的很 | 久久国产精品福利二区三区 | 久久精品国产国产精品四凭 | 夜夜爽妓女8888888视频 | 最近中文字幕高清中文字幕第一 | china对白普通话xxxx | 日韩毛片免费一二三 | 国产亚洲精品美女久久久久 | 天堂无码人妻精品一区 | 黄色视频网站在线观看免费 | 2017在线不卡国产 | 无码人妻久久一区二区三区蜜桃 | 国产成人一区二区三区在线播放 | A级毛片在线视频免费观看 国产一级在线播放 | 久久久久久免费精品 | 国产精品久久久久久AV福利 | 久久99国产精品一区二区 | 亚洲中文久久精品无码99 | 掏空网午夜 |