目前有一個15KW的交流馬達,在其主線路上裝一個電度表,那么直接啟動啟動轉矩大,但是啟動瞬間電流大,星三角啟動,啟動轉矩小一點點,但是減小沖擊電流,那么請問在直接啟動和星三角啟動的兩種情況下,哪個更省電。請各位高手給點指點,謝謝。  

其實我也是突然想到這個問題的,在工廠一般不怎么會考慮省電費電問題,因為電費不用自己交,但是我家開了個小作坊,自己做就要精打細算了,否則賺點錢都貢獻給電力局了。呵呵,謝謝各位的發言。
[ 此帖被子丑寅卯9在2009-11-16 09:10重新編輯 ]
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-05-15
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-14 18:41
電機星三角啟動和直接啟動在啟動的過程中不應該存在哪個省電費電的說法。
直接啟動的時間短啟動電流大。
星三角啟動時間長啟動沖擊電流小。
個人看法。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(子丑寅卯9) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 久色激情 | 99久久www免费 | 2020国产精品久久精品 | 国产成人精品一区二区色戒 | 亚洲人在线视频 | 精品国产免费一区二区三区 | 久久日韩激情一区二区三区四区 | 超碰97人 | 亚洲一区二区91 | av在线网址观看 | 爱草成年 | 国产护士在线观看免费 | 性欧美18—19sex性高清 | 无遮无码免费裸交视频 | 欧美日韩视频免费在线观看 | 草草视频在线观看 | 永久免费观看av | 琪琪五月天综合婷婷 | 亚洲操比 | 欧美乱大交xxxxx春色视频 | 亚洲国产最新 | 国产免费v| 91美女蜜桃在线 | 美日韩一级大片 | 国内精品一级毛片免费看 | 国产传媒18精品免费1区 | 国产成人无码WWW免费视频在线 | 久久久一二三区 | 不卡一区二区三区四区 | 成人在线观看免费精品 | 欧美日产国产新一区 | 福利在线免费视频 | 亚洲精品久久久一区二区三区 | 久久经典免费视频 | av免费在线观看不卡 | 国产免费久久精品久久久 | videos日本多毛hd护士 | 国产精品成人在线视频 | 国产精品免费久久久久影院仙踪林 | 日本中文字幕影院 | 中文字幕视频在线免费观看 |