本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接啊?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6808 個
工控威望: 38412 點
下載積分: 10058 分
在線時間: 9676(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。

Regards

主站蜘蛛池模板: 女人做爰高潮时叫要精免费的视频 | 一本久久a久久精品vr综合 | 1769国内精品视频在线 | 91九色性视频 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 亚洲国产精品无码 | 欧美三级视频日日操 | 国产免费伦精品一区二区三区 | 免费精品久久久久久中文字幕 | 日日爱视频 | 奇米狠狠色 | 2020国自产拍精品天天更新 | 国产精品久久 | 久久青青色综合 | 色一区二区三区 | 免费a在线观看 | 日本做暖暖影院免费视频大全 | 日韩欧美视频一区二区三区 | 国产精品免费精品一区 | 福利视频一二三在线视频免费观看 | 国产精品真人片久久久久久久 | 午夜寂寞少妇aaa片毛片 | 国产精品二区视频 | 国产毛片久久精品 | 综合久久久久久久 | 国产精品日韩一区 | 欧美情侣性视频 | 最新国产精品毛片在线 | 精品久久久久一区二区 | 吊带短裙国产在线视频 | 亚洲第一色| a片人禽杂交zozo | 国产日韩欧美三级 | 国产色精品 | 久久综合精品视频 | 成人精品毛片国产亚洲av十九禁 | 久久综合日| 亚洲精品在线观看免费 | mm1313午夜视频 | 国产精品久久久久77777 | 九九九九久久久久 |