樓主  發表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1189 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-02-22
最后登錄: 2015-11-02
查看zhouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-19 12:00
如過你用溫控表     我以前見過一種帶4到20毫安輸出,買一個8AD模塊   通過比較完成你要的四十度輸出
PLC我認為:FX2N的就可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 幻想----------設計的靈魂

    主站蜘蛛池模板: 91久久夜色精品国产按摩 | 在线国产区 | 精品欧美性| 亚洲处破女av日韩精品 | 国产一区二区不卡亚洲涩情 | 日日夜夜操操操操 | 久久久成人免费一区二区 | 特黄特色大片免费播放器9i | 成人影院一区二区三区 | 久久精品国产77777蜜臀 | 亚洲精品无码不卡在线播放HE | 69国产精品成人96视频色 | 日韩激情无码一级毛片 | AV天堂中AV世界中文在线播放 | 欧美日韩精品一区二区天天拍 | 久久精品资源 | AV男人的天堂在线观看第三区 | 美女久久久久久久久久 | 亚洲成人精品在线播放 | 亚洲日韩欧美在线一区二区 | 久久久www免费人成—看片 | 欧美精品久久 | 啊v在线免费观看 | 中文字幕ˉ色哟哟 | 亚洲日韩欧美乱伦中文字 | 久久久精品国产一区 | 中文字幕无码久久精品青草 | 亚洲在线视频网站 | 草碰人人| 国产精品久久视频 | 人妻aⅴ中文字幕无码 | 精品视频久久久久久 | 久久草草影视免费网 | 凹凸69堂国产成人精品 | 亚洲线精品一区二区三区 | 日韩中文字幕第5页在线 | 国语毛片| 欧美一级特黄色片 | 免费a级毛片在线看 | 亚洲自拍偷拍视频 | 久久久久久久久久久97 |