各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 22:52
樓主:
    千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。
    
    如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常

的就是三根火線和一個地線。個別非標設備廠家為了節省成本,把控制變壓器省了就會多出來零線

的。一些進口設備的電器控制柜如果使用了零線,那么就會出現零點漂移現象,使元器件發生跳閘而

停止工作。

     雖然地對火和零對火都是220V,但一個是保護接地,一個是工作接地。在一個供電系統中兩者

萬萬不可互用和亂用!!!小心呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 日韩欧美永久中文字幕视频 | 久久影院九九被窝爽爽 | 国产女优在线观看 | 久久久久久久中文字幕 | 精品一区二区av | 欧美第1页 | 国产高清视频在线观看无缓冲 | av色影在线看免费 | 澳门黄色录像 | 久久久久久亚洲精品视频 | 国产精品一区免费在线 | 国产一区二区三区免费播放 | 国产高潮白浆黑丝 | 男人J桶女人P免费视频 | 韩国一级大片 | 成在人线AV无码免观看蜜芽 | 国产这里只有 | 欧美黑人体内she精在线观看 | 国产情侣2020免费视频 | 国产精华av午夜在线观看免费 | 国产精品一区二区三区sss | 正在播放一区二区 | 成年人一级黄色片 | AAA级毛片| 性做久久久久久久免费看 | 国产精一区二区三区 | 一色道久久88加勒比一 | 精品一区二区视频在线观看 | 偷拍激情视频一区二区三区 | 国产精品导航一区二区 | 一级特级片 | 天天色图综合网 | 天天草综合网 | 成本人片无码中文字幕免费 | 日韩中文字幕专区 | 久久作爱 | 国模精品一区二区三区视频 | 成人免费一级a久久 | 亚洲iv一区二区三区 | av中文在线资源 | 欧美一区二区在线视频 |