usermichael
Michael
級別: 略有小成
![]() |
三菱手冊PID指令程序例子中,設定值為溫度,當前值溫度,那輸出值(D502)什么呢?為什么用T246<D502作為加熱器輸出的條件?請高手指點! |
---|---|
|
13609073404
天各一方
級別: 家園常客
![]() |
D502設置溫度與當前溫度比較輸出值。 T246微分定時器,0。01秒 /每2秒自復位重新定時。 當置溫度越接近當前溫度時。D502輸出值越接近零,反之D502輸出越大。 綜合; 當D502輸出值越接近零Y0接通周期越短,反之接通周期越長。 PID 運算按P。I。D及T 四個參數值,按設置溫度與當前溫度比較不斷進行運算D502輸出值不斷變化,這樣才可以不斷調節輸出接通周期,達到恒溫的目的。 P---俗稱功率 I-----俗稱積分 D------俗稱微分 T------俗稱采樣周期。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |