bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。 ![]() 【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 [ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wunaizhi
級別: 探索解密
![]() |
樓主,你好! 我在分析S7-226CN電路圖時,發現電源板上的24V,在CPU板上通過L4978D轉換成+5V后,不知是如何再進一步轉換成CPU用的+3.25V的,是不是通過CPU板背面標有"AARY"的一6腳集成塊? 我的郵箱為:naizhiwu@163.com 13365185830 ,另外有朋友有226CN的電路原理圖的能不能提供一下,適當付一點費用也可以.請聯系我. |
---|---|
|