china_1ysz
級別: 略有小成
![]() |
上個月碰到次每次都過頭的情況,最后檢查是伺服驅動器與PLC間的一跟反饋線沒接好。 不知道你是不是也是這種情況。、 機器生產廠家來了工程師做檢查,好像有一種專用檢查脈沖的軟件。 |
---|---|
|
ldshlzhy
級別: 探索解密
![]() |
說說常見易發的原因:1.檢查連軸器等銜接的地方有沒打滑,齒形皮帶有沒脫齒。2.換測速編碼器。 這兩項我在維修中都經歷過,希望吻合你的現狀 |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
想方設法盡量給伺服控制器一個清除信號,把內部殘存的脈沖數清掉,N年過去了,從沒有碰到過這樣的問題,不知是不是這個方法也能給你帶來好運,請參考 怎么清?? |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |
我發現: 我的伺服電機控制橫梁左右移動~!開始時是向右移動 到右后在移動到左 左邊有一個接近開關..做為原點~!即 象右移動用的是DDRVI指令脈沖發出指令 向左移我用的是DZRN 原點回歸指令..一切正常~!! 但我把左移DZRN指令該為也用DDRVI指令時 ...就會經常出現定位不準的現象~! |
---|---|
|
wjq5266073
級別: *
![]() |
可能是定位累積的問題 我做紙品包裝機械 有遇到這中問題 到位馬上清次清零試下 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
xinxuefeng12
級別: *
![]() |
|
---|---|
|