樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 1939 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-06-27
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 1939 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-06-27
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区亚洲A∨观看 | a级毛片在线看日本 | 亚洲性人人天天夜夜摸 | 18久久白丝 | 国产精品影院在线观看 | 一本大道区一区二区三乱码八 | 国产极品粉嫩馒头一线天av | 国产在线拍小情侣国产拍拍偷 | 日韩免费一级片 | 97精品超碰一区二区三区 | 亚洲依依成人社区在线观看 | 国产精品蜜 | 好骚综合av | 国产v片免费观看 | 操碰97| 国产精品成人av片免费看最爱 | 中文字幕亚洲区一区二 | 天海翼一区二区三区四区在线观看 | 欧美丰满熟妇XXXX | 欧美成人精品一区二区三区 | 在线观看中文字幕 | 97色伦97色伦国产欧美 | 妖精视频一区二区免费 | 二级黄的全免费视频 | 99国产精品久久久久久久... | 久久久国产免费 | 日本欧美中文字幕精品亚洲 | 大尺度做爰视频吃奶WWW | 久久久黄视频 | 黄色在线免费观看视频网站 | 国产精品久久无码一区 | 99久久精品美女高潮喷水 | 色一情一区二区 | 高清国产亚洲精品自在久久 | 黄色在线视频网站 | 国产无遮挡免费又爽又黄 | 久久精品资源 | 18禁无遮挡羞羞污污污污网站 | 国产精品久久久久无码AV | 97精品国产97久久久久久免费 | 成人国内精品久久久久影院成.人国产9 |