樓主  發表于: 2009-08-29 09:12
小第做了這樣一個烘干設備,其中用一個變頻器控制電機帶動傳送皮帶,變頻器是放在電箱里的,在變頻器上設置好運行頻率,啟動設備即可運行.
現在客戶要求在變頻器上設置了運行頻率后,在電箱面板上能看到電機運行的速度,即顯示多少mm/min。我想在面板上裝個文本顯示器,搞個PLC與文本顯示器通訊(目前設備是沒有PLC的),在電機軸上裝個小鐵片,用個接近開關去感應此小鐵片,接近開關輸出接至PLC,計數每分鐘馬達轉了多少圈,從而算出馬達每分鐘走了多少mm。
    小第覺得這樣做,需要增加的東西好象有點多,需要的成本也大。
想請教大家,有沒有更好的方法去實現?望各位指點!感謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-31 16:53重新編輯 ]
jamson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jamson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-02 00:13
我的建議實際點。。利用變頻器模擬的輸出量0-10V。你購買一款數字顯示表。(我隨意推薦一款。用《昆侖》的XST系列吧便宜方便,在設定表里的顯示范圍。50HZ相對應的速度,就很好看的。我現在也用這種方法。。

主站蜘蛛池模板: 成人精品国产亚洲 | 国产午夜无码精品免费看 | 91精品久久久久久久91蜜桃 | 伊人久久亚州综合影院 | 黄色视频网站在线观看免费 | 中文字幕在线日本 | 99精品国产再热久久无毒不卡 | 国产精品一区二区三区免费在线观看 | 国产香港明星裸体XXXX视频 | 精品久久中文 | 欧美一级射精凶 | 亚洲一区二区三区a | 亚洲国产成人精品久久 | 精品日本一区二区三区 | 国产成人综合精品三级 | 国产鲁鲁视频在线观看 | AV一区二区三区在线观看 | 一级毛片成人免费看a | 一区二区久久久久 | 7777欧美日激情日韩精品 | 大学生一级片 | 亚洲国产成人porn | 开心婷婷中文字幕 | 国产精品久久久久久久浪潮网站 | 成年动作片AV免费网站 | 国产免费久久精品 | 精品久久综合1区2区3区激情 | 一区二区三区 日韩 | 亚洲成av人片在线观看无 | 欧美精品一区二区视频 | 成人精品毛片国产亚洲av十九禁 | 99国产精品久久久久久久久久 | 国产99视频精品免视看芒果 | 精品一区二区三区四 | 国产成人免费a在线视频色戒 | 亚洲无码自拍偷拍视频 | 国产成人精品高清在线 | 成人在线免费视频观看 | 999久久a精品合区久久久 | 国产日韩v精品一区二区 | 波多野结衣乳巨码无在线 |