圖片: ![]() 應用背景:采集到的模擬量 總是變化很大,我想做一個相當于濾波的程序,原理就是把 數據data_in 累加比如1000次,然后 再求平均值,但是我懷疑在 for next循環 執行過程中,外部的數據改變了,可能不會對for next內部 生效,又或者 基于PLC的原理,會不會在執行for next內部程序的時候,根本就不會去 處理 for next外部的其他程序。所以想請教各位。 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
![]() ![]() |
一般PLC的掃描周期在10ms內吧(不排除步數大的程序超過10ms,畢竟少數,就先不討論),你能確定10ms內模擬量波動值非常大?還是說模擬量模塊的采集周期比PLC的10ms掃描周期小得多,按1000份算,至少0.01ms也就是10μs的采樣頻率,模擬量模塊有這么快的速度嗎?就算有這么快,模擬量到PLC是否也能這個快給你接收1000份采樣值。 如果以上都沒有,那么10ms內累計的這個采樣值的就會都是一個數值,你再怎么累計1000份再平均都是沒有用的。 |
---|---|
|