各位老鐵 我手上有一顆三線流量計,分別為 DC+ DC-  analogy output (4 - 20 mA) ,依照Q64AD的手冊 將analogy output 接到V+ 和I+ 的端子臺 那 V- 的端子臺 是否要拉回機臺的N24V 呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-06 10:14
4 - 20 mA 的時候:
Q64AD的 V+和I+合并成一股為 +  
信號源的+  連接Q64AD的 +
信號源的-   連接Q64AD的 V-
大家最容易搞錯的,就是信號源的 + 和 -
因為有的儀器,信號電源和供電電源是共用的
有一個最簡單的判定方式,拿一個電壓表或者萬用表去測量,測量到哪2根線有電流信號,那這2根線就是 + 和 -

比如你說的這個三線流量計,很有可能DC+  DC-  是電源供電,然后OUTPUT是+, DC-可能又是電源供電的負,又是信號供電的負。
所以你可以先用萬用表測量一下OUTPUT和DC-之間是否有正常的電流值。確認好后再連接Q64AD。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区在线观看视频 | 92福利视频1000免费 | AⅤ在线中文字幕按摩 | 99久久一区| 精品久久综合1区2区3区激情 | 国产二区在线播放 | 999人在线精品播放视频 | 久久精品久久99 | 亚洲中文字幕一区二区精品 | 国产成人免费网站 | 国产精品无码色一区二涩欲区三区 | 中文午夜乱理片无码AⅤ | 亚洲久久色 | 欧美日韩亚洲第一 | 51福利国产在线观看午夜天堂 | 亚洲av成人一区二区三区在线播放 | 亚洲一区二区三区四区av | 国产青青青在线手机视频在线 | 中文字幕日韩一区 | 亚洲va欧美va人人爽 | 国产三级中文字幕 | 无码专区永久免费AV网站 | 欧美亚洲h在线一区二区 | 国产高清二区 | 成人毛片18女人 | 观月雏乃 qvod | 亚洲欧美综合精品久久成人网无毒不卡 | 四虎精品寂寞少妇在线观看 | 国产a级免费视频 | 一级特黄aa大片欧美 | 91在线91拍拍在线91 | 日本中文字幕在 | 在线观看国产精品一区二区 | 国产一级淫片a视频免费观看 | 欧州一级特黄视频无码 | 亚洲精品精品 | 精品国产AⅤ一区二区三区V免费 | 青青操视频网 | 国产精品久久mv | 逼逼久久| 国产制服日韩丝袜86页 |