1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
![]() |
1、想的是在自動狀態下,要切換動手動狀態時,需要等自動程序完成后才能退出,才能夠切換動手動程序,不然報自動運行中,未完成排空,不可退出。得等到機器排空后才能切換。不然的得按下急停,程序初使化,才能切換到手動。 2、要么是自動運行中,切換到手動,自動暫停,記錄當前姿態,手動可以操作,但是想切換到自動時,姿態得與自動前姿態一致才能切換到自動,只是這樣寫,在有定位時,不太會回歸到自動前的位置,邏輯上也比較復雜。 3、當機器中有單循環要求時,手動-單循環-自動又該如何切換呢? 4、停止功能,當按下停止時,是要動作立該停止,還是等機器單周期運行完才停止好呢? 5、自動啟動的流程: (1)是否要先切換到手動狀態,按復位,進行機臺總體復位,然后才切換到自動-啟動。在手動狀態下按復位好還是在自動狀態下按下復位好呢? (2)還是說直接切換到自動狀態,直接按下啟動,機器自動復位回歸,然后運行? 6、報警處理: (1)當氣缸報警時是切換到手動狀態下處理好,然后再切換到自動狀態,啟動。 (2)還是說當氣缸伸出狀態,會自動縮回,然后報警,按下復位后,氣缸伸出。 [ 此帖被1623154245在2020-08-10 17:06重新編輯 ] |
---|---|
|
lan19910425
級別: 工控俠客
![]() |
手動狀態下長按復位三秒,所有氣缸恢復初始位置,然后回原點,所有軸回原完成輸出原點信號,如果私服有報警造成某個軸回原點失敗,可以查看是哪個軸,處理好后可以單獨回原。所有軸回原完成以后,可以切換到自動狀態。自動運行中,出現氣缸動作不到位報警(氣管漏氣嚴重,造成氣缸動作超時報警),自動運行會暫停并發出報警信號,可以按復位消除報警后啟動自動,程序繼續運行。如果是氣缸卡住造成動作不到位,需要在手動狀態下,單獨控制氣缸,消除故障后,恢復報警時候氣缸狀態(電磁閥得電或失電),切換到自動狀態,按啟動按鈕,設備繼續運行。假如出現故障,伺服軸手動移動過位置,在自動運行以前也要回到報警時候的位置,手動處理后沒有恢復原位置,按啟動不管用。運行中出現伺服驅動器報警造成原點丟失,根據工藝要求可以單獨回原后繼續運行程序,特殊軸伺服報警造成原點丟失,必須進行總復位,才能回原(防止回原方向會有其他干涉)。 |
---|---|
|