愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
![]() |
信捷的XD3還有XC3的接PT模塊,溫度波動很大啊,十幾度的波動一直來回跳,這模塊只支持兩線接入,只能把三線制熱電阻的一端并聯了,我現在兩套PLC,其中一套在家里測試直接掛1個模塊然后再接PT100的熱電阻,溫度還是個位數波動 |
|
---|---|---|
|
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
![]() |
嗯 用濾波以后需要設置到最大才能穩定,線越長波動越大 |
|
---|---|---|
|
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
![]() |
都試過了也不行,昨天把模塊發回信捷做檢測,確實波動大,建議我用PT右側掛的模塊,我用的左側的ED模塊 |
|
---|---|---|
|