我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 15:41
按最大的相電流作為基準。

主站蜘蛛池模板: 国产精品a久久久久 | 精品一区亚洲 | 国产一二级片 | 色一情一区 | 久久久国产精品一区二区中文 | 国产视频三 | 日本免费观看视频 | 国产成人秘密网站视频999 | 精品久久久久久国产偷窥 | 国产精欧美一区二区三区久久久 | 成人宗合网 | 久久久免费人体 | 精品久久久久久免费人妻 | 久久机热这里只有精品 | 国产偷抇久久精品 | 中文日韩在线视频 | 日韩中文无| 18禁亚洲深夜福利人口 | 国产欧美欧美成人亚洲欧美激情 | 久久精品屋| 亚洲4438 | 成人伦小说 | 国产人妖tscd在线 | 91精品国产影音先锋大全 | 欧美亚洲国产日韩在线a不卡 | 日本道之久久综合久久爱 | 久久久久成人精品亚洲国产 | 超级色的网站在线观看 | 国产精品久久久久国产精品 | 日韩国产免费一区二区三区 | 超碰97人人人人人蜜桃 | 高清欧美性猛交xxxx | 中日韩欧美在线观看 | 天天狠天天插 | 精品视频久久久 | 外国一级黄色大片 | 在线精品亚洲一区二区绿巨人 | china对白普通话xxxx | 国产在线91观看免费观看 | 久久久久久久久久久影视 | 日韩欧美不卡 |