最近接觸液壓同步控制系統,有點蒙,來說說自己遇到的瓶頸:

首先系統介紹:一個系統控制四路液壓(千斤頂),每一路有單獨的位移傳感器和壓力變送器,并配有單獨的高頻電磁閥用以調整各路液壓,PLC是西門子S7-200 226CPU,控制要求:頂升速度0-100mm/min可調,同步誤差正負0.5mm

我的思路:做一個理想的位移曲線,每一路跟理想位移曲線做PID,以位移差(理想位移-實際位移)作為PID反饋量,以0(位移差為0)為目標值,以此做PID運算,調整各路實際位移與理想曲線的波動在一定范圍內,以達到同步誤差在正負0.5以內。

遇到的問題:我是以plc自帶的pid做的,但是在pid向導時,過程變量和回路給定值如何設定?一般采樣周期設為多少?占空比周期是否要與采樣周期一致?(我實際調試效果,在速度低于30mm/min同步誤差可控制在要求范圍內,速度大,同步精度很差)

(公司大神給我的點撥:我做的是定周期的占空比輸出,他說不對,應該做成周期和占空比都改變的PWM)

我更蒙了,PID一般不都是占空比周期定值,改變占空比嗎?

有沒有做過這種以差值為反饋量,以差值為0為目標量的PID,談談你們的經驗吧
機械師樂
PLC 循環掃描
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 140 點
下載積分: 753 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-02-02
最后登錄: 2024-01-09
查看機械師樂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-31 08:13
只能用移位傳感器來檢測移動速度,壓力變送器是用來做過壓報警的。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩精品久久久 | 91丨日韩丨精品 | 久久精品一| 色播一区二区 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠97俺也去 | 日韩视频在线观看视频 | 久99精品 | 久久精品一 | 中文字幕999 | 国产一区二区在线免费观看 | 欧美久久久久久久久久久久 | 国产美女无遮挡免费 | 国产性生活一级片 | 国产三级一区二区 | 成人毛片100部免费看 | 精品国产V无码大片在线看 成人嘿咻视频免费看 | 国产精品高清一区二区三区 | 日韩一级片在线观看 | 亚洲一区二区三区四区av | 青青国产视频 | 日韩精品网 | 亚洲第一页视频 | 久久精品91 | 成人不卡视频 | 色综合二区 | 国内精品视频在线播放 | 人人超碰免费 | 97国产精品视频人人做人人爱 | 东北少妇不带套对白 | 国产A级作爱片无码 | 中文字幕在线视频免费观看 | 激情啪 | 国产边摸边吃奶叫床视频 | 国产亚洲一区二区三区在线 | 国产精品久久7 | 国产一级毛片视频 | 三妻四妾免费观看 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | j成人毛片a级 | 亚洲AV永久无码3D动漫在线观看 | 毛片一毛片二毛片三国产片 |