樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1570 點
下載積分: 3921 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-05-18
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 20:40
今天處理一個設備外殼帶電的問題,用表測量,機器外殼對地大約75V,工廠里都是戴手套作業的,戴手套觸摸設備金屬部位來回撫摸,感覺有振動感。原因是設備三角插頭插在一個排插上,排插的接地線接觸不良。處理完排插之后,設備的外殼電壓是8V。
設備有一個帶漏保的富士開關,沒跳閘的。懷疑肯定是有別的元器件漏電所致,因為,不開電源開關機器是不漏電的。
有疑問,1、是不是入線端地線沒接,設備就會漏電?

主站蜘蛛池模板: 国产免费一区二区三区在线播放 | 刘诗诗毛片 | 欧美日韩精品一区二区天天拍 | 韩日色视频 | 国产极品24P | 国产精品一区二区日韩新区 | 亚洲第一大片 | 国产成人综合亚洲欧美94在线 | 成人在线播放 | 欧美精品偷自拍另类在线观看 | 国产做a爰片久久毛片a我的朋友 | 亚洲色av天天天天天天 | a人片中文字幕一区二区 | 国产精品喷奶水无码视频 | 国产精品美女自拍 | 国产大秀av在线播放 | 久久99女女久久99久久 | 国产精品亚洲一区二区三区在线观看 | 亚洲Av无码专区国产乱码在线观看 | 国产在线精品二区 | 久久久久综合精品福利啪啪 | 一级黄色录像影片夫妻性生活影片 | 国产精久久 | 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 国产成人在线免费 | 国产高清第一页 | 合之合合综合久 | 九九热一区二区 | 自拍偷拍av| 久久亚洲精品成人AV无码网站 | 国产精品久久久久久久毛片明星 | 一区二区三区四区在线免费观看 | 色欲天天综合网久久 | 极品白嫩粉嫩美女国产 | 亚洲另类久久 | 免费国产一区二区 | 国产成人综合在线 | 久操视频在线观看 | 亚洲自拍第一 | 拍拍拍产国影院在线观看 | 午夜情视频午夜性视频无码 |