各位大佬,我們公司有一個FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用。現在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出現問題了,需要更換。但是這兩個模塊都停產了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新設置。我是初學者,想問各位大佬,需要設置哪些方面? 謝謝啦 |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
FX3U-16EX這個不需要更改任何東西,直接使用。FX3U-4AD換為ADP模塊,在PLC左邊,簡單好用,不用設置任何參數,直接特殊寄存器寫入數值就可以了。 |
|
---|---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
![]() |
難道使用FX3U-4AD-ADP就需要重新配線嗎?只是把線換一個位置,程序都不用寫,特殊寄存器直接寫入就可以。看了你的回答,我敢肯定你沒有使用過ADP的模擬量模塊。特別好用,真的不騙你,你下次設備可以試一試。 |
|
---|---|---|
|