![]() 兩張圖是領導給的,用的是西門子1200,要用到PID,除此之外再無其他信息。現在想知道對此該如何著手去做?怎么做? 關于選型,畫圖上的問題是當務之急。 各位電氣大佬如果有何見解,請各位暢所欲言! |
|
---|---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
壓力控制器控制污水泵轉速,污水管路的流量傳感器或者PH計等控制藥劑泵轉速(來控制藥劑的配武),一般在污水處理設備中,藥劑泵用計量泵比較多,因為完全用程序控制還是有點吃力的,因為污水有的濃有的稀,且PH值也不是衡定的!也就是說添加的藥劑的比值不是衡定的,這樣只要在計量泵控制器上設定間歇值就可以了!因為每家公司的污水成份不一樣,處理的方式也不一樣,也不好給出太詳細的方案!比如:印刷行業的污水,它的工藝是先酸析----壓濾機粗濾------加堿回調-------混凝沉淀-------生化處理------超濾----RO反滲透----濃水MVR蒸餾,剩下的固廢在環保局官網申請轉運! 樓主留言:用PID來控制平衡呢? |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
加藥泵是PID控制的,是控制加藥泵的電源,但加藥泵上的間歇設定做細調,記住,泵都不能選得功率過大,不然PID參數自整定還沒開始,水滿了!! 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |