xxl123
行者常至!為者常成!
級別: 網絡英雄
![]() |
不知大家最遠時,伺服驅動器與伺服電機之間的距離是多少?最近用到一個國外品牌的伺服。兩者之間的距離是12米左右。結果出現有時定位不偏差。有時定位偏差1-2個厘米。監控PLC是發的脈沖數一定的。周邊也沒有大的用電設備和強電磁場什么的。伺服線也是屏蔽線。接地也做了,沒什么效果。各位還有什么大招沒有?期望指導一下! |
---|---|
|
xxl123
行者常至!為者常成!
級別: 網絡英雄
![]() |
謝謝大家!問題解決!是24V共電磁閥的問題,電磁閥的線圈我與伺服共用了一個開關電源,電磁閥的通斷產生的尖峰電壓干擾了伺服24V控制電壓造成的。 這個伺服才買個把月,是防爆伺服,比較特殊,否則我也不一定要用它了。廠家說明后天才有空。所以有時間各個方面去試。這樣看來就沒必要叫廠家來了。 |
---|---|
|