久久免费视频在线观看6_成人精品一区亚洲午夜久久久_久久www视频_天天干干夜夜_日本一区二区三区视频在线播放_亚洲va视频

foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 啊灬啊灬啊灬快灬高潮少妇 | 亚洲第一页视频 | 亚洲精品一区二区三 | 99久久e免费热视频百度 | 日韩日韩日韩日韩 | 久久国产资源 | 黄色a级片免费 | av免费观| 国产色片免费色网视频 | 欧美精品六区 | 国产精品乱码精品久久久 | 特级淫片女子高清视频在线观看 | 992tv在线观看免费进 | 久久精品国产99久久久 | 国产偷久久一级精品A片 | 色七七av | 一级大黄视频 | 成人做爰69片免网站 | 中国黄色影院 | 成人性三级欧美在线观看 | 四虎国产精品亚洲永久免费 | 久久精品成人无码观看 | 亚洲一区二区精品蜜桃 | 成人午夜免费福利视频 | 日本熟妻 | 福利片在线观看 | 视频二区三区 | 中国黄色一级大片 | 999国产在线视频 | 黄色网在线播放 | c国产又粗又猛又爽又黄的视频站 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 亚欧成人在线观看 | www超碰在线 | 92看片淫黄大片看国产片图片 | 国产迷晕暴力玩弄网站 | 无码一区免费在线不卡 | 成人亚洲精品久久99狠狠 | 中国性猛交xxxx乱大交3 | 久久最新精品视频 | 视频二区亚洲精品 |