春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
![]() |
有個生產線上的小型工裝,我打算用氣缸上的磁感應器,直接驅動DC24V的中間繼電器線圈。 2線感應器上寫著100mA,直流電源+24V接入感應器,感應器一端接入中間繼電器+24V端。 這樣的方法好不好?可行嗎? |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
一般用三線式的帶繼電器負載。說明書上也這么說,就拿SMC reed switch 來說。光纖放大器也是。 SMC 磁性開關。白色。 導線引出方向 輸出方式 配線方式 適合負載 D-M9N 橫方向 NPN 三線式 IC 回路、繼電器、PLC用 D-M9NV 縱方向 NPN 三線式 IC 回路、繼電器、PLC用 D-M9P 橫方向 PNP 三線式 IC 回路、繼電器、PLC用 D-M9PV 縱方向 PNP 三線式 IC 回路、繼電器、PLC用 D-M9B 橫方向 -- 二線式 PLC用 藍接0V ,棕接X D-M9BV 縱方向 -- 二線式 PLC用 藍接0V ,棕接X 最高靈敏度是6MM |
|
---|---|---|
|