久久免费视频在线观看6_成人精品一区亚洲午夜久久久_久久www视频_天天干干夜夜_日本一区二区三区视频在线播放_亚洲va视频

luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4115 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-05-23
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 国产二区三区视频 | 国产精品久久久在线观看 | 一级片的网站 | 可直接看的三级网站 | 97人人澡人人爽人人爱 | 国产成人精品一区二区三区免费 | 99成人在线观看 | 日韩视频在线一区 | 国产内射性高潮对白 | 国产一区二区大片 | 亚洲一二三区精品 | 国产精品第100页 | 亚洲天堂导航 | 欧美成人一 | 99久久久久久99国产精品免 | 免费一级片视频 | 国产成人亚洲合集青青草原精品 | 亚洲人jizz日本人 | 国产成人一区二区三区在线 | 黑人边吃奶边摸边做边爱 | 中国一级毛片在线视频 | 国产精成人品91 | 国产精品久久久久不卡 | 边吃奶边添下面好爽 | 性做久久久久久免费观看软件 | 欧美日韩亚洲国产综合 | 香蕉99久久国产综合精品宅男自 | 日本中文字幕在线免费 | 制服丝袜美腿一区二区 | 欧洲一级黄| 国产精品一区二区久久精品涩爱 | 久热国产在线 | 亚洲国产成人精品片在线观看 | 国产精品Ⅴ无码大片在线看 | 中文字幕一二三区有限公司 | 欧美视频二区三区 | 久在线免费视频 | 久久久久久美女精品啪啪 | 成人精品免费视频 | 国产在线午夜卡精品影院 | 免费一级毛片免费播放 |