還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3893 個
工控威望: 4348 點
下載積分: 145242 分
在線時間: 6699(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-06-29
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

主站蜘蛛池模板: 综合成人在线 | 国产精品BBMBBMBBM | 澳门久久精品 | 久久婷婷国产综合精品简爱Aⅴ | 2021在线精品自偷自拍无码 | 一区二区三区高清在线 | 性俄罗斯xxxxxbbbbbb极品 国产欧洲在线 | 国产精品国产成人国产三级 | 中文字幕人妻中文 | 精品区一区二区三区 | avwww在线| 色欲久久久天天天精品综合网 | 在线视频欧美亚洲 | 狠狠插天天干 | 在线看免费观看av | 国产精品高清一区二区三区不卡 | 久久国产精品一二三区 | 福利日韩午夜视频在线 | ab免费在线观看 | 最近中文字幕高清mv在线视频 | 国产a视频精品免费观看 | 日韩A∨无码成人精品国产 成人午夜激情毛片 | 任我爽在线视频 | 玖草在线| 一区二区精品国产 | 99蜜久久精品国产首页 | 黄色一级视频在线观看 | 狠狠色噜噜狠狠狠7777 | 国产精品禁漫天堂视频 | 国产精品91一区二区三区 | 777奇米四色成人影视色区 | 中文字幕无码久久久 | 亚洲人成亚洲精品 | 久久久国产成人一区二区三区 | 午夜精品久久久久久久久久久久久久 | 韩国一级无码免费精品视频 | 99精品无人区乱码3区的功能 | 特a级黄色片 | 91精品国产成人 | 少妇高潮太爽了在线观看欧美 | 七级毛片 |