還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 在线观看免费小视频 | a级毛片免费全部播放无码 色偷偷888欧美精品久久久 | 国产超aⅤ男人的天堂 | 亚洲欧洲中文字幕 | 三级理论中文字幕在线播放 | 精品国产京东免费人成网站 | 久久久久久青青无码日韩 | 亚洲精品国偷自产在线91正片 | 日韩爆操 | 国产免费私拍一区二区三区 | 99精品国产小情侣高潮露脸在线 | 黑人好猛厉害爽受不了好大撑 | 成人午夜精品一区二区三区 | 久久精品国产成人av | 国产末成年女av片 | 在线一二三四区 | 日韩精品免费一区二区三区竹菊 | 国产精品不卡在线 | 国产欧美综合在线观看 | 国产欧美综合一区二区三区 | 国产免费人视频在线观看免费 | 丁香色婷婷国产精品视频 | 久久久久国产精品 | 成人涩涩日本国产一区 | 久久综合九色综合97伊人 | 色噜噜狠狠色综合网图区 | 色的视频网站 | 国产无遮挡在线观看免费AV | 久久精品大全 | 99精品国产在热久久无码 | 亚州一区二区三区 | 久久人人爱 | 在线观看一区二区三区国产免费 | 老熟妇高潮一区二区三区 | 性猛交xxxx免费看蜜桃 | 日本丰满人妻久久久久久久 | 国产精品熟妇一区二区三区四区 | 毛片久久久久 | 欧美精品成人一区二区在线 | 澳门四虎| 精品在线视频一区二区三区 |