大家好,有個問題想請教一下,一條生產線上的開關電源用了一段時間就發現壞掉了,開關電源的規格是:DC24V 300W,外部的所有傳感器電源都是用這個電源,接的傳感器大約有60個,我想也不是質量的問題,因為同樣的生產線,其他幾條線就沒有發現壞過,而這條線,過段時間就壞。目前是壞了三個了,到目前來說處量的方法都是壞了就換新的,但是也不能老是這樣下去,客戶那邊用得也不放心。我懷疑是不是外部的傳感器(三線)有短路情況引起燒壞的,但是如果是這樣的話,那換新的應該馬上也用不了呀,所以在這里問一下大家,處理過這種問題嗎,真不知怎么下手了? |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
開關電源用的什么品牌?什么型號? 是那一部分損壞? 拍兩張照片上來。 開關電源技術非常成熟,外部短路根本不可能損壞。就開關電源本身質量來說,好品牌的設計有效壽命可以達到20年。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
歐姆龍的電壓不比明緯差,況且明緯假貨太多太多太多。 建議把壞的開關電源送修,讓檢修方出詳細的維修報告! |
---|---|
|