樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 652 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-05-23
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 一级特黄aa大片欧美 | 国产亚洲精品第一综合另类灬 | 中文字幕一区二区三区免费看 | 久久国产热精品波多野结衣av | 狠狠色丁香久久婷婷综 | 久久99精品久久久久久久久久久久 | 日本久久久久久科技有限公司 | 国产午夜视频在线观看 | 2020国产精品香蕉在线观看 | 性欧美1819sex性高播放 | 亚洲国产日韩a在线欧观看美 | 国产成人青青热久免费精品 | 国产成人精品午夜视频' | 二区毛片 | 99视频免费在线观看 | aa级黄色片 | 成人免费国产精品视频大全 | 日韩免费在线观看视频 | 国产一级a特黄大片做受在线观看 | 好男人网站www久久久 | 婷婷一区二区三区 | 国精品无码一区二区三区左线 | 欧美日本午夜一区二区 | 欧美精品久久久久久久久久 | 日韩性xxxx乱大交 | 一级在线播放 | 国产吖v免费看在线观看 | 国产毛片一级 | 久久亚洲免费 | cl1024最新t66y入口 | 99久久99久久久精品棕色圆 | 草久影院 | 国产成人精品大尺度在线观看 | 激情婷婷开心五月综合 | 色综合热| a级毛片免费高清观看在线播放 | 国产精品免费久久久久久 | 2021少妇久久久久久久久久 | 中文字幕在线观看不卡 | 挺进丰满老师屁股白浆视频 | 日韩中文视频 |