錦繡明天
級別: 探索解密
![]() |
用信捷xc1 10點pLc給客戶做一個缺料停機項目.X0為機器運行位置飛輪到達檢測每轉一圈檢測一次.X1為加工件檢測.程序簡述如下:X0上升沿置位M0,x1為復位M0.但使用中發當機器轉速達(飛輪)每分鐘200轉時x0不能置位M0(此時X1為oFF)轉速低于100轉時能置位.整段程序不到20步.不知是什么問題請高人解答 |
|
---|---|---|
|
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
![]() |
可能是X0信號長度小于PLC的掃描周期。 1、 X0檢測是什么類型,檢測的反應速度能否達到要求。 2、可以將飛輪上的檢測點加長,這樣可以使X0采集的信號延長。 3、最好用PLC的高速指令處理,如高速計數器,脈沖采集,中斷等不受PLC掃描周期影響。 |
---|---|
|