如題,用一臺變頻器控制兩臺普通11KW電機運轉,要求1分鐘內8次啟停,可以這樣控制嗎,有哪些注意事項,如何防止過熱,過載,請搞過的大俠指點 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
![]() |
裝臺40HP變頻器(加大一至2級容量) 最好近口的 馬達輸出接離合器(達到你1分鐘八次) 過熱馬達加溫度開關 馬達過載(這就要調整變頻器程序了) |
---|---|
|