湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客
![]() ![]() |
如圖所示,初始化SMB30=16#09,發送數據VB101=16#CC, //SM0.1 MOVB 16#09 SMB30 無校驗,數據位8,波特率9600,自由口協議 MOVB 1 VB100 MOVB 16#CC VB101 SM0.5 EU XMT VB100 0 在線監控VB101=CC,但是連上串口,監控不是CC CC CC,是不是沒通訊上,程序是照著案例操作,應該沒問題 |
|
---|---|---|
|
asdqwe
級別: 家園常客
![]() |
這樣吧,你用原裝PPI電纜插到PORT1端口上,PORT0暫時不連接,PPI電纜和串口軟件COM口號要一致,再試試 |
---|---|
|
asdqwe
級別: 家園常客
![]() |
usb-PPI編程電纜驅動程序裝了沒有,打開電腦設備管理器查看一下有沒有?的符號,有的話就是驅動沒有裝。截個電腦設備管理器圖看看。 [ 此帖被asdqwe在2015-01-13 14:47重新編輯 ] |
---|---|
|
asdqwe
級別: 家園常客
![]() |
沒道理不行呀?先把程序下載到PLC里去,再用下載那根電纜插在PORT1端口上,串口軟件端口號設置com5并在HEX顯示打√,串口軟件 ![]() [ 此帖被asdqwe在2015-01-14 11:10重新編輯 ] |
---|---|
|