wu257270
級別: 探索解密
![]() |
描述:電動閥門參數
圖片: ![]()
描述:繼電器參數
圖片: ![]() 大家好,我在廠里碰到一個問題,就是目前還在調試的時候,老是有繼電器輔助觸點會粘連在一起;情況是這樣的,PLC控制電動閥啟動和停止(相當于一個小電機的正反轉);電動閥是三線制的,open,close及COM三根線;COM線是0V線,220由我柜內供,通過我兩個繼電器輸出到端子排再出去到電動閥(端子排為帶保險端子,保險1A);接線沒有問題,程序也沒有問題,開閥的時候開的繼電器吸合,開到位時候繼電器彈開;關的時候關的那個繼電器吸合,關到位的時候繼電器自動彈開(程序編寫控制,限位信號從閥門限位開關接到我DI端子上,這個沒有問題);從關到位開到開到位的時間一般要一分鐘以上。繼電器我選的是魏德米勒24V直流的(參數看下圖),因為PLC模塊是24V的,電動閥我看其型號參數啟動電流最大也沒達到1A的,可是我繼電器輔助觸點支持的持續電流有10A呢,我不明白為什么繼電器的輔助觸點老是會粘連在一起,如果是電流太大,那我下面的保險端子并沒有燒掉呀,難道和電壓還有關系(有些閥門,如果我是正在開輸出,關的那根線和COM之間有時還不止220,甚至有超過300V,關那根是從閥門回來的電壓)。具體原因還沒有查清楚,廠里這邊認為是繼電器選型問題;不知道有沒有碰到過類似問題的朋友..... |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
![]() |
在我們公司項日上看到的電動閥是三相380V的,其它的控制信號都是低電壓,24V,不過中間繼電器觸點貼死,以前也有過,那是負載電流過大,而且回路中在不動作時線圈有電壓,如果你把線圈的一根線取下,看是不是還貼死,如果是那么就是負載過重,現在的中繼,就是控制一個電磁閥做正反轉來回動作,這也是不可靠的,特別是頻繁動作。還有就是外部干擾,開關接觸,換個接觸器我想就會解除這個問題的, 樓主留言:繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答 |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
![]() |
中間繼電器并不是要到達10A才會自貼,其實我有過這樣的經歷,第一次設計拉絲機電路時就是出現這種問題,剛開始好好的,在頻繁動作一段時間后,溫度上升,那就來了,有時本來是正轉變成反轉了,反轉時變成正轉了,你不要因為換接觸器太煩,就不想去做,因為有些事情是不能減去的,后來我把中繼換成9A的CJX2-0910+1NC就搞定了而且維修量少,一般都不用管了,后來有一臺是購買的,也出現這種問題,其中一個中繼自吸,使設備有時正常有時故障,我整整搞了一個上午,后來在操作人員邊操作我邊看,才發現, 不過你最好把這兩個電動閥的控制電路栽圖上來,這樣就好看一點,電路有容性負荷有反放電流, 換個接觸器試一下看看, |
---|---|
|