360搜索
級別: 論壇先鋒
![]() |
我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析 |
---|---|
|
360搜索
級別: 論壇先鋒
![]() |
謝了,大家一起學習學習吧,等待高手出現 |
---|---|
|
360搜索
級別: 論壇先鋒
![]() |
晶體管型 |
---|---|
|
360搜索
級別: 論壇先鋒
![]() |
大哥查了 怎么可能短路 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
360搜索
級別: 論壇先鋒
![]() |
對,知音啊!不可能短路,所有線路沒改動,并且在調繼電器線圈正負之前,換了個PLC試過,都是同樣的結果,繼電器動作的故障也不會,繼電器的用途,有帶單相電機的,有帶24v報警燈的,有給丹佛斯變頻器端子0v的,今天做了個實驗,歐姆龍所有繼電器都不能正負接反,接反不動作指示燈也不亮,指示燈是發光二極管 |
---|---|
|
360搜索
級別: 論壇先鋒
![]() |
今天做了個實驗,歐姆龍所有繼電器都不能正負接反,接反不動作指示燈也不亮,指示燈是發光二極管,但還沒分析出結果???等待高手解答 |
---|---|
|
360搜索
級別: 論壇先鋒
![]() |
不知是你的理解能力太差還是你根本就理解不了,題目說的很清楚,你的疑問在題目中去找 |
---|---|
|