今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用啊???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2598 個
工控威望: 21440 點
下載積分: 16735 分
在線時間: 2772(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-04-28
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-12 08:42
去掉接觸器輸出直接帶電機試試

主站蜘蛛池模板: 天天躁日日躁狠狠躁AV麻豆 | 草草在线观看 | 国产精品久久久久aaaa九色 | 亚洲一a| 欧美一级人与善 | 国产精华7777777 | 看看一级毛片 | 国产在线精品福利91香蕉 | 一级毛片视频在线 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 777久久婷婷成人综合色 | 国产成人久久AV免费 | 久久久精品日本一区二区三区 | 久久精品免费国产大片 | 国产亚洲精品一区二区 | 国产青草亚洲香蕉精品久久 | 99re久| 亚洲 新中文字幕 | 国产和日产视频免费观看 | 国产精品无码高清在线 | 国产丰满乱子伦无码一区二区 | 中文二区| 日韩毛片国产精品一区二区 | 国产成人精品午夜福利软件 | 外国av在线 | 亚洲一级特黄大片在线播放 | 成年人免费视频一区二区三区 | 成人做爰高潮片免费视频美国 | 一级毛片全部免费播放特黄 | 国内精品久久久久久 | 久久国产精品99久久久久 | 亚洲一区 国产一区 | 国产精品久久9 | 欧美精品一区二区久久 | 国产精品伊人久久 | 夜色影视精品一区二区三区18 | 蜜臀亚洲AV无码之国产精品 | 毛片网站在线免费观看 | 精品一区精品二区高清 | 国产精品久久久久久久久久东京 | 午夜av影院 |