陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
急停按鈕被按下釋放后,需要按復位按鈕才能啟動系統的繼電器線路圖,復位按鈕為常開型。我自己畫了下,感覺有點復雜,壇友們可有簡單的畫法?謝謝! |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
給兩種不同的方法,一種是可直接復位的,另一種是需延時復位的 ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
是一種古老的制圖軟件 Protel 99SE 現在逐步使用Eplan |
|
---|---|---|
|