樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-05-24
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

主站蜘蛛池模板: 性少妇无码播放 | 成人精品后入三区丝袜激情一区二区 | 水野优香在线一区二区88 | 高清国产下药迷倒白嫩美女99 | 中文亚洲av片在线观看 | 国内精品久久久久国产盗摄 | 亚洲中文字幕久久精品无码va | 国产亚洲网曝欧美台湾丝袜 | 尤物久久av一区二区三区亚洲 | 成人伊人 | 精品免费一区二区三区 | 97超碰伊人| 成人免费网站在线观看视频 | 国产精品一二三区在线 | 国产亚洲AV人片在线观看 | 亚洲无码久久久久久久 | 97在线免费视频观看 | 国产亚洲欧美日韩综合另类 | 国产精品视频专区 | 黄色动漫在线免费观看 | 成人福利在线观看 | 日韩一区二区高清精品综合视频 | 久久美女网 | 亚洲狠狠婷婷久久久四季av | 国产精品无码一区二区三区观看 | 成人3p| 午夜光棍福利 | 人人爽日日躁夜夜躁尤物 | 日韩精品无码视频免费专区 | 无码视频AⅤ在线观看 | 一级免费在线 | 亚洲精品秘在线看 | 裸体歌舞一区二区三区在线观看 | 痴汉中出中文字幕在线视频 | 国产成年人黄色视频 | 巨爆中文字幕巨爆区爆乳 | 亚洲精品中文在线观看 | 中文字幕乱码一区av久久不卡 | 国产真实交换配乱淫视频 | 国产精品久久一区主播 | www.色成人100 |