fffgggccc123
級別: 探索解密
![]() |
描述:這是主程序
圖片: ![]()
描述:這是子程序
圖片: ![]()
描述:這是PTO 控制字節
圖片: ![]() 小弟編個小程序,要求接通 I0.4 后,Q0.0發出 500微妙為周期的脈沖,脈沖數由VD100中的數據決定,請問我這就算編完了么? 開機后,Q0.0至零,好像是關閉進程圖像寄存器 然后我這樣行么? |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
![]() |
不行,首先西門子定位是脈沖加方向的,你這里只有脈沖串沒有方向控制,其次sm0.0一值接通脈沖會在每個掃描周期內發出vd100 的個數,給你發個正反轉加停止的程序看看,不過一般西門子伺服控制用MAP庫要簡單很多,回原點,相對運動絕對運動功能都有。 樓主留言:哦,那我用SM0.1 接通給VD100送數就可以了吧。如果不用MAP庫,這個怎么回原點,我要用步進電機 |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
![]() |
用上升沿接通PLS 樓主留言:接通一次,Q0.1就會發出1000個脈沖,不用一直保持接通? |
---|---|
|