小弟單位一直在用CPM2A這種型號,但是最近有3臺設備都出現了一點問題,就是當輸入完程序以后,當時也就是1-3天的時候使用正常,但是時間稍微一長就有的輸出點沒有輸出,但是輸出點的信號燈還亮,只是沒有輸出,小弟以為點燒了就換臺PLC結果也是這樣,這個不好用的點還每次都不一樣,小弟也不知道毛病出在哪了。。。請各位大大幫忙出出主意,謝謝啦 |
---|---|
|
lihaide6
級別: 探索解密
![]() |
我在輸出端的下面有中間繼電器。。。現在是電腦的輸出信號燈有信號。。。程序肯定沒問題,我們做了幾百個了都是同一個程序,剛才現場來電話說早上運行前兩個小時好用,過了兩個小時開關電源有點熱,然后就不好用了,現在他們準備換開關電源 |
---|---|
|