各位大哥,前輩:小弟遇到見麻煩事不知道怎么解決,廠里有一臺塑料印刷機,還有七八臺高頻切袋機,當切袋機全部使用時,印刷機這邊的電壓偶爾會達到一千多伏,電線幾個月炸一次,幾個月炸一次都炸好幾次了,變頻也燒過,馬達的接線柱也和蓋子搶火,請問有沒有什么辦法可以解決呀 |
|
---|---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
![]() |
建議:1、髙頻設置輸入電抗器,如果有錢動力回路盡量使用屏蔽電纜,且電纜做良好接地。2、每個高頻回路使用單獨地線,且地線截面積要足夠。3、受影響的其他供電回路輸入側加裝浪涌保護器,4、如果可能,高頻回路使用獨i立變壓器供電,估計這一條現在做有很大困難。但前面三條在現有條件下還是可以做,如果做好可達效果,5、至于增大電纜截面積和耐壓則是治標不治本,浪費資金的下下下下策,這不是主意,如果非要說是主意的話,我只能說是餿主意。 |
---|---|