樓主  發表于: 2013-04-09 10:16
大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1229 個
工控威望: 3500 點
下載積分: 4411 分
在線時間: 1984(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-05-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:32
請參考恒壓供水的控制方案......壓力低時加一投到手動的那一臺遇到手標志位就立即往泵號寄存器再加一.....就是這樣跳....更復雜的除了你說的功能還可以自動投入的泵號順序任意編程.....

主站蜘蛛池模板: 色狠久 | 久久免费观看午夜成人网站 | 国产剧情办公室黑色丝袜在线 | 99久久国产综合精品女同 | 国产在线一区二区三区在线观看 | 日韩欧美亚洲综合 | 精品久久久久久久中文字幕 | 亚洲校园春色另类激情 | 一级黄色毛片免费观看 | aaa一区 | 老汉色av国产亚洲站长工具 | 91麻豆精品一区二区 | 成人av中文解说水果派在线观看 | 精品国产乱码久久久久久密桃99 | 五月婷婷六月丁香欧美综合 | 视频国产一区 | 好吊视频一区二区三区四区 | 亚洲在线中文字幕 | 69国产精品成人96视频色 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 蜜汁av在线 | www.久久久久久久久久 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 一区国产精品 | 国产制服丝袜免费视频 | 国产精品乱码久久久久久软件 | 国产精品三级在线 | 99在线精品免费视频 | 亚洲视频一区二区三区 | 国产精品jvid辛尤里在线观看 | 欧美一区永久视频免费观看 | av资源在线 | 中文字幕在线日本 | 国产高清免费av | 小泽玛莉亚一区二区视频在线 | 看黄色一级毛片 | 国产欧美日韩免费看aⅴ视频 | 夜夜摸夜夜添夜夜添破 | 中文字幕精品国产 | 国产成人精品a视频一区 | 樱花草WWW日本在线观看 |