最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了

主站蜘蛛池模板: 人妻体体内射精一区二区 | 国产精品国产三级国产在线观看 | 日韩视频在线视频 | 国产精品二区二区三区 | 狼友av永久网站免费观看 | 国产精品美女久久久久久久久久久 | 办公室特殊服务2在线观看 久久免费毛片视频 | 亚洲成av人在线观看网址 | 别c我啊嗯国产av一毛片 | www久久精品| 中文av字幕| 精品不卡高清视频在线观看 | 国产精品成人竹菊影视亚洲性爱在线 | 性国产日韩欧美一区二区在线 | 97精品国产91久久久久久久 | 国产精品狼友视频第一页 | 在线久操 | 欧美日本国产综合一区 | 国产综合在线观看视频 | 欧美a视频 | 人人鲁人人莫人人爱精品 | 国产黄A三级三级三级 | 国产自国产一二三区高清在线 | 日本一本二本视频 | 精品久久久久久久久中文字幕 | 视频在线色 | 文中字幕一区二区三区视频播放 | 中文字幕精品在线观看 | 色婷婷五月综合激情中文字幕 | 国产精品久久久久aaaa九色 | 99九九免费视频 | 秋霞AV在线露丝片AV无码 | 国产成人欧美日本在线观看 | 成人精品在线视频 | 国产亚洲迷醉真实在线 | 一级片在线免费观看 | 国产精品导航一区二区 | 台湾一级毛片永久免费 | 国产成人99精品免费观看 | 狠狠色婷婷久久一区二区不卡 | 国产成a人亚洲精v品无码性色 |