大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 623 點
下載積分: 8364 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2010-02-24
最后登錄: 2025-05-07
查看何舞汽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 21:29
我估計可能是你的接地沒接好的原因(工廠的接地阻值過大),導致雖然接了地,但機器外殼還有較高電壓,帶電時萬用表電阻檔是測不準的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝回復!
  • 閑坐莫談國是!

    主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产一区二区三区精品久久久无广告 | 亚洲精品综合精品自拍 | 午夜亚洲成人 | 国产毛毛片 | 午夜欧美一区二区三区在线播放 | 亚洲一区成人 | 久久精品a级毛片 | 国产极品99热在线播放69 | 亚洲AV无码一区二区三区天堂古代 | 午夜三级a三级三点在线观看 | 在线免费看污网站 | 国产午夜精品一区二区三区在线观看 | 韩日一区二区 | 欧美精品1区二区 | 在野外被三个男人躁爽白浆视频 | 天天综合国产 | 国产精品久久久久久久久久浪潮 | 国产精品成人自拍 | 久久亚洲一区二区 | 亚洲视频在线观看一区 | 91精品国产99久久久久久 | 色婷婷久久久亚洲一区二区三区 | 国产精品98视频全部国产 | 99亚洲狠狠色综合久久位 | 逼自拍偷拍自拍天堂偷拍 | 欧美一区二区三区视频 | 久久毛片视频 | 欧洲美女与动性zozozo | 国产一大二大不卡专区 | yy6080理论我不卡 | 久久成人成狠狠爱综合网 | 精品国产18久久久久久 | 91一区二区国产 | 国产69精品久久久久毛片 | 色九区 | 亚洲综合久久无码色噜噜赖水 | 国产日韩簧片在线观看 | 久久久国产一区二区三区丝袜 | 国产丰满果冻videossex | h片在线观看一区二区三区 亚洲一区 在线播放 |