問題描敘:
FX3U用脈沖列+方向驅動A5系列松下電機。
強制單獨驅動松下電機水平取料/放料自動流程的時候,每次到取料位置都是同一個位置。
但是一旦把設備的所有自動流程開啟,進行聯動,松下電機的取料位置往一個方向偏移,偏移量明顯。

請教用過松下伺服的高手,這樣的問題是驅動器參數設置有問題還是其他什么問題?
十分感謝!
twosun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 529 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2012-12-29
查看twosun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-02 21:38
已經解決!
非常感謝各位的熱心解答。
1。排除程序問題,因為強制跑伺服的流程和自動跑伺服流程完全一樣的驅動跑點命令。除非跑點的賦值地址有沖突,在自動的時候被賦予其他數值。但是監控沒有發現有該問題。
2。排除機械問題。還是那點,強制跑流程沒有問題,那機械就沒問題。
3。屏蔽的問題最有可能,但是已經把PLC到驅動器的線獨立拉出來了,ENCODE線也獨立拉走來,有相當距離,仍然沒有解決。
4。嘗試把所有的接地線連線了接地,解決了此問題。
PLC接地,驅動器接地,通訊線接地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張濤19900921) 真是好人!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区国产 | 最新国产一区 | 99久久精品国产国产毛片 | 国产一级特aa特黄蜜臀视频 | 国产成a人无v码亚洲福利 | 国产成人在线视频观看 | 日韩欧美视频在线播放 | 国产精品一国产精品免费 | 在线免费观看亚洲 | 国产老肥熟精品大全 | 毛片a级毛片免费播放100 | 精品国产一区二区三区久久影院 | 久久中文在线 | 精品国产专区 | 一个色在线视频 | 亚洲V欧美V日韩V国产V | 国产69精品久久久久999 | 国产又粗又猛又爽的免费网站 | 一二三不卡视频 | 亚洲精品第六页 | 国产精品久久久久7777按摩 | 国产精品永久久久久久久www | 深夜精品福利 | av在线成人| 91社区视频| 亚州一区二区三区中文字幕国产精品 | 久久久久亚洲精品中文字幕 | 国产在线欧美日韩精品一区二区 | 国产女教师一爽a片 | 超碰免费视 | 在线a视频 | 免费国产精品人成在线 | 青青小草国产在线播放 | 深夜免费观看视频 | 国产精品网址在线观看 | av免费网站在线观看 | 国产欧美精品久久久 | 亚洲国产精品午夜在线观看 | 麻豆视频一区二区三区 | 天天插天天色 | 99国产精品久久 |