nnlibing
級別: 探索解密
![]() |
有一臺機器,原來是用fx1n的plc,因plc壞了就把程序轉換了用fx2n的plc,接好線試機正常,用了一個晚上,第二天反映說動作錯亂了,一檢查,x7、x17、x27、37、47和y7到47都壞了４這些輸入輸出點都沒反應了,是怎么一回事呢? 程序沒問題,重新寫入過另一臺plc就能用了。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
看似詭異的問題,通過樓主的問題描述。問題應該在外圍接線上面(包含導線的敷設方式,導線的絕緣,電源的供給等)。 實際上你打開壞的PLC線路板也可以判斷問題的所在。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
還有我想到既然你的PLC逢7必壞,那我也可以避7呀,就是逢7不使用解決。呵呵,開一個小玩笑的。 期待樓主解開迷一般的答案。 |
---|---|
|